排煙風機應設置在專用機房內

根據《建筑防煙排煙系統技術標準》GB 51251-2017

4.4.5 排煙風機設置在專用機房內,并符合本標準第3.3.5條第5款的規定,且風機兩側600mm以上的空間。對于排煙系統與通風空氣調節系統共用的系統,其排煙風機與排風風機的合用機房應符合下列規定:
    1 機房內設置自動噴水滅火系統;
    2 機房內不得設置用于機械加壓送風的風機管道;
    3 排煙風機與排煙管道的連接部件應能在280℃時連續30min保證其結構完整性。

排煙風機應設置在專用機房內,排煙,風機,機房,設置,系統,建筑施工圖設計論壇,line2
                               
登錄/注冊后可看大圖


條文解釋:
4.4.5 為保證排煙風機在排煙工作條件下,能正常連續運行30min,防止風機直接被火焰威脅,就必須有一個安全的空間放置排煙風機。當條件受到限制時,也應有防火保護;但由于排煙風機的電機主要是依靠所放置的空間進行散熱,因此該空間的體積不能太小,以便于散熱和維修。當排煙風機與其他風機(包括空調處理機組等)合用機房時,應滿足本條要求。另外,由于排煙風機與排煙管道之間常需要做軟連接,軟連接處的耐火性能往往較差,為了保證在高溫環境下排煙系統的正常運行,特對連接部件提出要求。

排煙風機應設置在專用機房內,排煙,風機,機房,設置,系統,建筑施工圖設計論壇,1
                               
登錄/注冊后可看大圖


加壓送風機房需要設置加壓機房間



全方位的360建筑網,我們大家的建筑論壇。

“共享幣”不夠?快來這里賺“共享幣”吧:
1.可以:點擊下面的分享按鈕右側的浮動分享按鈕掃描二維碼分享,賺“共享幣”;
2.可以:“建筑幣”兌換“共享幣”哦;
3.可以:上傳并出售資料賺“共享幣”哦。
4.本網站嚴禁發布違法信息,請大家發帖前先看這里!

積分規則詳見:積分規則。

當他人從你分享的鏈接訪問本頁面時,每一個訪問者的點擊,停留30秒以上,你將獲得[1共享幣]的獎勵,一個IP計算一次.





上一篇:疏散寬度匯總
下一篇:2020粵港澳大灣區地鐵產業大會
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群
收藏收藏 分享淘帖 支持支持 反對反對
帖子永久地址: 

360建筑網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與360建筑網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和360建筑網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、360建筑網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

分享到新浪微博

新浪微博達人勛

沙發
發表于 2020-8-8 05:00:16 | 只看該作者
天石支持,,建筑施工圖設計論壇,biggrin<<排煙風機應設置在專用機房內>>

*滑块验证:
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊 新浪微博登陸

本版積分規則

 
 
聯系站長
超級版主
點擊這里給我發消息
360建筑論壇網:
360建筑論壇網
工作時間
9:00-18:00
 
QQ關于360建筑網|申請友鏈|手機版|小黑屋|360建筑網 |粵ICP備10099428號-11

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2020-8-29 22:10 , Processed in 0.183982 second(s), 78 queries .

快速回復 返回頂部 返回列表
湖北体彩11选5遗漏top10